[原创] 低压配电箱运行的注意事项

[复制链接]

42

主题

44

帖子

3

金币

初级会员

Rank: 1

积分
37
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-18 10:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电箱运行的注意事项



1、温度高造成配电箱电气装备使用寿命降落
按国标设计和制造的电气装备运行时周围环境温度的上限值不应超过40℃,而夏天暴露在烈日中的运行配电箱,因为太阳光的直射、

水泥地面热量的反射和箱内装备本身发生的热量,有时箱内的温度竟超过60℃。如此高的温度极易造成电器线圈、引线的绝缘老化而

击穿烧坏;电器触头因温度太高而增添接触电阻,接触电阻增添又加重发烧,如此恶性循环终究导致触头烧坏;同时温度太高还会影

响电器保护机能的稳定性、动作的可靠性、计量的准确性。

2、只在进线侧装设避雷器,防雷保护不能笼盖全装备
通常配电箱的进出线与其母线间都装有熔断器等装备,出线受到雷击时,如造成进线熔断器先行熔断,此时全部配电箱将失去防雷保

护,每一年都有许多配电箱因遭雷击而破坏。
  
3、安装工艺不当,引发连接头过热烧损
有的电工在改换引线时不压接线鼻,用多绞线绕制线鼻螺接,结果换线后不久又造成引线烧断。有的厂家出产的配电箱,分线堆叠螺

接在总线上,散热不好,负荷1重自然构成故障不断。

4、配电箱不经检查即投入使用,给安全留下隐患
虽然装备制造商提供的产品在出厂时都作过严格的检验,但因为路途颠簸及装卸振动,运达现场后部份连接螺栓可能会呈现1定程度的

松动 ,导致1些配电箱投运后不久就呈现了引线接头过热现象。
  
5、配电箱安装位置不恰当,不但影响市容市貌,还易受外力损害。建议综合斟酌选择适量的安装位置。
  
6、有的保护接零的供电系统仍采用三相四线制供电方式,低压电网的零线较长、阻抗较大,当三相负荷不平衡时零线将有零序电流通

过,同时因为环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电流通过零线也构成闭合回路,导致零线带有1定的电位,这对于安全运行

十分不利。

7、配电箱间隔过小,电器间及相与相间的间隙小,有的还无显明的断开点,不但给电工操作带来了危险性,还将造成雨雾天气没法进

行带电改换熔断器等工作;配电箱普遍缺乏缺相保护,因缺相烧坏机电的事故时有发生;有的配电箱没有采用电子式电能表,没法实

行远方集中抄表;有的配电箱常年关着,缺乏例行检验保护。
 虽然装备制造商提供的产品在出厂时都作过严格的检验,但因为路途颠簸及装卸振动,运达现场后部份连接螺栓可能会呈现一定程

度的松动,导致一些配电箱投运后不久就呈现了引线接头过热现象。
5.配电箱安装位置不恰当,不但影响市容市貌,还易受外力损害。建议综合斟酌选择适量的安装位置。
6.有的保护接零的供电系统仍采用三相四线制供电方式,低压电网的零线较长、阻抗较大,当三相负荷不平衡时零线将有零序电流通

过,同时因为环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电流通过零线也构成闭合回路,导致零线带有一定的电位,这对于安全运

行十分不利。
7.配电箱间隔过小,电器间及相与相间的间隙小,有的还无显明的断开点,不但给电工操作带来了危险性,还将造成雨雾天气没法进

行带电改换熔断器等工作;配电箱普遍缺乏缺相保护,因缺相烧坏机电的事故时有发生;有的配电箱没有采用电子式电能表,没法实

行远方集中抄表;有的配电箱常年关着,缺乏例行检验保护。更多请访问:www.haofuman.com  www.kongzhixiang.com