源码论坛公告:本站是一个交流学习建站资源的社区论坛,旨在交流学习源码脚本等资源技术,欢迎大家投稿发言! 【点击此处将锦尚放在桌面

源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 627|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[交流] PE给水管安装的注意事项有哪些?

[复制链接]

92

主题

92

帖子

0

金币

初级会员

Rank: 1

积分
64
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-14 16:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一.PE给水管管道衔接PE给水管道衔接有热熔衔接和电熔衔接。热熔衔接又分热熔承插衔接和热熔对接衔接,电熔衔接分为电熔承插衔接和电熔鞍型衔接。咱们选用热熔对接衔接方法施工,PE给水管它的首要进程有:1.资料预备:将管道或管件置于平坦方位,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。2.夹紧:依据所焊制的管材、管件挑选适宜的卡瓦夹具,夹紧管材,为切削做好预备。3.切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层,确保两对接端面平坦、光亮、无杂质。4.对中:两焊管段端面要完全对中,错边越小越好,错边不能超过壁厚的10%。不然,将影响对接质量。5.加热:对接温度通常在210-230℃之间为宜,加热板加热时刻冬夏有别,以两端面熔融长度为1-2mm为佳。6.切换:将加热板拿开,敏捷让两热融端面相粘并加压,为确保熔融对接质量,切换周期越短越好。7.熔融对接:是焊接的要害,对接进程应一直处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜。8.冷却:坚持对接压力不变,让接口缓慢冷却,冷却时刻长短以手摸卷边僵硬,感受不到热为准。9.对接完结:冷却好后松开卡瓦,移开对接机,从头预备下一接口衔接。二.PE给水管装置施工1.装置前查验管槽是不是到达装置需求,然后检查管道外观有无显着洼陷、裂缝、擦伤、划伤,发现质量危险及时替换。2.在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅,法兰阀门用砖砌支礅加固。3.PE给水管与金属管道、阀门、消防栓衔接时,有必要选用钢塑过渡接头或专门的法兰衔接。4.在管路拱起部位或上坡地段均应设置排气阀,以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的份额描绘为1:8。5.因为PE管材自身具有较好的柔韧性和弹性性,一切管道装置均未思考弹性节的装置www.tjyonglitong.com        涂塑钢管
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

锦尚中国源码论坛

聚合标签|锦尚中国,为中国网站设计添动力 ( 鲁ICP备09033200号 ) |网站地图

GMT+8, 2024-11-18 00:45 , Processed in 0.146997 second(s), 26 queries .

带宽由 锦尚数据 提供 专业的数据中心

© 锦尚中国源码论坛 52jscn Inc. 非法入侵必将受到法律制裁 法律顾问:IT法律网 & 褚福省律师 锦尚爱心 版权申诉 版权与免责声明