源码论坛公告:本站是一个交流学习建站资源的社区论坛,旨在交流学习源码脚本等资源技术,欢迎大家投稿发言! 【点击此处将锦尚放在桌面

源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 730|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他] 空调水系统管道与设备装置

[复制链接]

6

主题

6

帖子

0

金币

初级会员

Rank: 1

积分
4
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-27 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  
空调水系统管道与设备装置  
9.1普通规则  
9.1.1本章适用于空调工程水系装置子分部工程,包括冷(热)水、冷却水、凝结水系统的设备(不包括末端设备)、管道及附件施工质量的检验及验收。  
阐明:9.1.1本条文规则了本章适用的范围。  
9.1.2镀锌钢管应采用螺纹衔接。当管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接衔接,但应对焊缝及热影响区的外表停止防腐处置。  
9.1.3从事金属管道焊接的企业,应具有相应项目的焊接工艺评定,焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。  
9.1.4空调用蒸气管道的装置,应按现行国度规范《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-2002的规则执行。  
9.2主控项目  
9.2.1空调工程水系统的设备与隶属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及衔接方式应契合设计规则  
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于5件。  
检查办法:察看检查外观质量并检查产质量量证明文件、资料进场验收记载。  
9.2.2管道装置应契合下列规则:  
1荫蔽管道必需按本标准第3.0.11条的规则执行;  
2焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯;  
3管道与设备得衔接,应在设备装置终了后停止,与水泵、制冷机组得接收必需为柔性接口。柔性短管不得强行对口衔接,与其衔接得管道应设置独立支架;  
4冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口得水色和透明度与入水口比照相近,无可见杂物),再循环试运转2H以上,且水质正常后才干与制冷机组、空调设备相贯穿;  
5固定在建筑构造上得管道支、吊架,不得影响构造的平安。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层空中20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。  
保温管道与套管周围间隙应运用不燃绝热资料填塞严密。  
检查数量:系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%,且不得少于5件。  
检查办法:尺量、察看检查,旁站或查阅实验记载、荫蔽工程记载。  
阐明:9.2.2本条文主要规则了空调水系统管道、管道部件和阀门的施工,必需执行的主控项目内容和质量请求。  
在实践工程中,空调工程水系统的管道存在有部分埋地或荫蔽铺设时,在为其施行覆土、浇捣混凝土或其他荫蔽施工之前,必需停止水压实验并合格。如有防腐及绝热施工的,则应该完成全部施工,并经过现场监理的认可和签字,办妥手续后,方可停止下道荫蔽工程的施工。这是强迫性的规则,必需恪守。  
管道与空调设备的衔接,应在设备定位和管道冲洗合格后停止。一是能够保证接收的质量,二是能够避免管路内的渣滓梗塞空调设备。  
9.2.3管道系统装置终了,外观检查合格后,应按设计请求停止水压实验。当设计无规则时,应契合下列规则:  
1冷热水、冷却水系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低部小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,为工作压力加0.5Mpa。  
2关于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相分离的办法。普通建筑可采用系统试压办法。  
分区、分层试压:对相对独立的部分区域的管道停止试压。在实验压力下,稳压10min,压力不得降落,再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不得降落、外观检查无渗漏为合格。  
系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道停止系统的试压。实验压力以最低电的压力为准,但最低点的压力不得超越管道与组成件的接受压力。压力实验升至实验压力后,稳压10min,压力降落不得大于0.02Mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。  
3各类耐压塑料管的强度实验压力为1.5倍工作压力,紧密性工作压力为1.15倍的设计工作压力:  
4凝结水系统采用充水实验,应以不渗漏为合格。  
检查数量:系统全数检查。  
检查办法:旁站察看或查阅实验记载。  
阐明:9.2.3空调工程管道水系统装置后必需停止水压实验(凝结水系统除外),实验压力依据工程系统的设计工作压力分为两种。冷热水、冷却水系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于等于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。  
普通建筑的空调工程,绝大局部建筑高度不会很高,空调水系统的工作压力大多不会大于1.0Mpa。契合常规的压力实验条件,即实验压力为1.5倍的工作压力,并不得小于0.6Mpa,稳压10min,压降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力做外观检查。因而,完整能够按该办法停止。  
关于大型或高层建筑无暇调水系统,其系统下部受静水压力的影响,工作压力常常很高,采用常规1.5倍工作压力得实验办法极易形成设备和零部件损坏。因而,关于工作压力大于1.0Mpa无暇调水系统,条文规则实验压力为工作压力加上0.5Mpa。这是由于如今空调水系统绝大多数采用闭式循环系统,目的是为了节约水泵得运转能耗,这也就决议了因各种缘由形成管道内压力上升不会大于0.5Mpa。这种试压办法在国内高层建筑工程种试用过,效果良好,契合工程实践状况。  
试压压力是以系统最高处,还是最低处得压力为准,这个问题以前不断没有明白过,本条文化确了应以最低处得压力为准。这是由于,假如以系统最高处压力试压,那么系统最低处得实验压力等于1.5倍的工作压力再加上高度差惹起的静压差值。这在高层建筑种最低处压力以至会再增加几个Mpa,将远远超出了管配件的承压才能。所以,取点为最高处是不适宜的。此外,在系统设计时,计算系统最高压力也是在系统最低处,随着管道位置的进步,内部的压力也逐渐降低。在系统实践运转时,高度—压力变化关系同样时这样;因而一个系统只需最低处的实验压力比工作压力高出一个△P,那么系统管道的恣意处的实验压力也比该处的工作压力同样高出一个△P,也就是说系统管道的恣意处都是有平安保证的。所以条文化确了这一点。  
关于各类耐压非金属(塑料)管道系统的实验压力规则为1.5倍的工作压力,(实验)工作压力为1.15倍的设计工作压力,这是思索非金属管道的强度,随着温度的上升而降落,故恰当进步了(实验)工作压力的压力值。  
www.huajinsanlian.com        天津设备检修|天津管道安装