IDC机房就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。也就是说有一套专门的标准。目前我国比较大的机房主要在北京、上海、广州、唐山等地。 关于IDC的作用不再累述。你们公司有机房,现在整改的话需要具体的措施吧。我给你摘录下来。 具体维护方法 : 1、机房除尘及环境要求:定期对设备进行除尘处理,清理,调整安保摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备内部。同时检查机房通风、散热、净尘、供电、架空防静电地板等设施。机房室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%
2、机房空调及新风维护:检查空调运行是否正常,换风设备运转是否正常。从视镜观察制冷剂液面,看是否缺少制冷剂。检查空调压缩机高、低压保护开关、干燥过滤器及其他附件。   
3、UPS及电池维护:根据实际情况进行电池核对性容量测试;进行电池组充放电维护及调整充电电流,确保电池组正常工作;检查记录输出波形、谐波含量、零地电压;查清各参数是否配置正确;定期进行UPS功能测试,如UPS同市电的切换试验。   
4、消防设备维护:检查火警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观及试验报警功能;检查火灾警报控制器的自检、消音、复位功能及主备用电源切换功能。   
5、电路及照明电路维护:镇流器、灯管及时更换,开关更换;线头氧化处理,标签巡查更换;供电线路绝缘检查,防止意外短路。   
6、机房基础维护:静电地板清洗清洁,地面除尘;缝隙调整,损坏更换;接地电阻测试;主接地点除锈、接头紧固;防雷器检查;接地线触点防氧化加固。   
7、机房运维管理体系:完善机房运维规范,优化机房运维管理体系。维护人员24小时及时响应。
    对于正规的国家机房,以上的所有必需做到,我公司拥有8家国家机房,对于机房的维护更加认真细致,保证了机房的正常使用,数字中国,以服务和价格,做到了领先于其他行业,对于未来,我司更加有信心做到最好,可以加扣扣1711574871,将由甄子来为您解答相关疑问,我司IDC体系,能做到最好,是团队互相合作达成的,您的需要,我的荣耀。