  有很多朋友在地板采暖施工及设计过程中遇到问题,我找到了一些相关的问题及答案,希望能对大家有所协助。也欢送有经历的朋友帮助补充更正。1、低温热水空中辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于几?为什么?答:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!目的:使水流能把空气带走,不让它浮升汇集!2、每对分集水器所带的分支路不应超越几?理由?答:每对分集水器所带的分支路不宜超越8路!3、空中辐射供暖施工的环境温度不宜低于几度及缘由。在低于几度的环境下施工时,现场应采取升温措施。答:施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因而,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!——择自《地暖辐射供暖技术规程》4、在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________?理由?答:旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。5、那些中央需求设置伸缩缝?伸缩缝的请求是什么?答:①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。②空中面积超越30平方米或边长超越6米时,应设伸缩缝。③过门处也得设置伸缩缝。④凸台的过门处也加伸缩缝!请求:伸缩缝衔接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有牢靠的固定方式,与空中绝热层衔接应严密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。6、民用采暖系统中的供水温度是几?供回水温差不能超越几度?水流量是怎样计算的?供热管环路管长不能超越几米?答:①民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;②供回水温差不能超越10度;③水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差④供热管环路管长不能超越120米,且长度宜相近。7、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于()倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于()倍管外径,并扼要说出缘由。答:65理由:弯曲半径过小的话,宜呈现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响!8、加热管设固定安装。可采用那些办法?答:加热管应设固定安装,可采用以下办法固定:①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;③直接卡在铺设于绝热层外表的专用管架或管卡上;④直接固定于绝热层外表凸起间构成的凹槽内。9、地暖设计中有效散热面积如何思索?答:其实我们设计中很少思索有效散热面积!不过我这里有点材料,是北京地域的!房间称号主卧室次卧室起居室书房空中积15-208-1520-5010-15家具遮挡系数35-3040-2520-1515有效系数65-7060-7580-858510、阀门、分水器、集水器组件装置前,应做强度和紧密性实验。实验应在每批数量中抽查(),且不得少于()个。对装置在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应()做强度和紧密性实验,合格前方可运用。答:10%1逐一11、JGJ142-2004中3.2.3“面层宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的资料“中的“面层”是指填充层以上的局部(找平层和面层)还是只是面层?答:①标准中所指的面层就是指空中的装饰资料,比方水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规则的作用还是“地暖管道以上资料均宜采用热阻小于0.05m·m·K/W的资料”比拟恰当。12、JGJ142-2004中3.1.1条”低温热水空中辐射供暖系统的供、回水温度应由计算肯定”中怎样经过计算肯定?答:①供回水温度较低,主要是从塑料管材的运用寿命等思索的,普通供水温度取50度或55度。②供水温度主要依据运用合理工况,例如管材运用温度等来肯定。回水温度则需求计算。这里的计算其实也有很多经历数值。13、分水器、集水器宜在什么时分装置,并说出缘由。答:分水器、集水器宜在开端铺设加热管之行进行装置。14、怎样测算上供下回或者下供上回的集中供暖的压力够不够?只能是施工完后打压才行么?答:①集中供暖怎样思索压力够不够的问题:我以为做系统上时要停止水力计算,然后看看管道的压力损失是多大,假如大于锅炉房或城市管网能提供的压力就加泵②集中供暖的压力够不够触及到设计时锅炉房循环水泵的扬程正确选择问题,通常是依照最不利环路思索的。各个分支路要停止水力均衡计算。在部分分支路上加泵会破环系统的大均衡不倡导的。15、为什么计算空中辐射供暖系统热负荷时,可不思索高度附加?答:①我觉得是由于是用地板采暖的方式往外散热,这样就不用思索空间问题,假如是散热器,他靠的是空间散热。所以思索高度附加。②高度附加率,是基于房间高度大于4米时,由于竖向温度梯度的影响招致上部空间及维护构造的耗热量增大而打的附加系数。对空中辐射供暖系统,空中温度普通高于室内空气温度,因而供暖热负荷计算时,可不思索高度附加。③由于空中辐射采暖不同于其它采暖方式,水暖和电热器是对流散热,思索整个房间高度;电热膜是从屋面向下辐射散热,所以思索房间高度;室内环境暖和是空中以上1.2-2.0米,空中辐射采暖由空中承温度梯度逐步上升,对室内采暖影响甚小。16、低温热水系统是怎样做水压实验的?答:水压实验应停止两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压实验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路停止。实验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在实验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压实验宜采用手动泵迟缓升压,升压过程中应随时察看与检查不得有渗漏;不宜以气压实验替代水压实验。在有冻结可能的状况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必需及时将管内的水吹净。17、卫生间施工要点答:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。卫生间式个难啃的骨头,卫生间的盘管铺设一定留意卫生用具下面不要铺设管子。18、地暖负荷计算的办法?留意问题?答:①空中辐射供暖系统热负荷,应按现行国度规范《采暖通风及空气调理设计标准》(GB50019-2003)的有关规则停止计算。②计算全面空中辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。③部分空中辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规则的附加系数肯定。表部分辐射供暖系统热负荷的附加系数供暖区面积与房间总面积比值0.550.400.25附加系数1.301.351.50④进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和停止管线布置。⑤敷设加热管或者发热电缆的建筑空中,不应计算空中的传热损失。⑥计算空中辐射供暖系统热负荷时,可不思索高度附加。⑦分户热计量的空中辐射供暖系统的热负荷,应思索间歇供暖和户间传热等要素19、分户热计量的低温热水空中辐射供暖系统,每一对共用立管在每层衔接的户数不宜超越()户。答:共用立管衔接的每层户内系统不宜多于3个。如超越,每层应采用分、集水器方式衔接各户内的系统。20、水的动压是什么?各环路的流速是怎样算的呢?难道不是总流量/环路数/支路截面积吗?我如今是流速达不到,是不是要减少环路数呢?但是业主不同意减少环路怎样办呢?那就让流速在0.25以下吗?答:①加个管道循环泵我是业主也不会让你减少回路的那个是依照采暖面积算的哦你不能为了流量就减少那个啊不加的话结果是会热的很慢特别是面层是打了龙骨的实木地板的。②为了驱动气泡所请求的最小水的流速,随管子规格而变化。在一个地热供暖系统中,水的流速必需超越0.2m/s.但是在有小型房间请求的水的流量,它招致一低的水的流速的房子中,水的速度能够以下列方式计算:v=Q/Vv=水的流速,m/sQ=水的流量,l/sV管=每米长的水容积,l/m21、如空中及各层楼板都铺设绝热资料,查附表A的时分向下传热损失能否还思索?答:我个人以为还是要思索的,但是假如楼板上下都要采暖的话,就不要思索了,假如是单纯的一层楼,就要思索,这个与能否铺设绝热资料无关的.22、发热电缆系统的供电方式,宜采用AC()供电,并说出AC表示什么含义。答:发热电缆空中辐射采暖供电方式,宜采用AC220V供电。进户回路负载超越12KW时,可采用AC220V/380V三相四线制供电方式。多根发热电缆接入220V/380V三相系统时应使三相均衡,发热电缆空中辐射采暖系统的户内电气回路应单独设置。AC应该指的是交流电。23、采用发热电缆空中辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于(),并简单说出理由。答:(20W/m)当空中采用带龙骨的架空木地板时,发热电缆的线功率不宜超越30mm理由:是为了保证发热电缆在《地板辐射供暖技术标准》中的常规做法环境下,其外护套外表温度不超越65度,以保证其运用寿命;有利于保证空中温度平均且不超出最高温度限值。24、XPAP铝塑复合管,PB聚丁烯管,PE-X交联聚乙烯管,PP-R无规共聚聚丙烯管,PP-B嵌段共聚聚丙烯管.,这五种管子各有什么特性?本人设计用什么管子呢?用PE-X有什么优点吗?答:①交联铝塑复合管XPAP不透氧,抗外压强度高,因其是五层构造在地暖装置施工中弯曲时容易焊缝脱开。另外热熔胶的熔点接近110度,无法停止110度实验;受外界干扰有霎时高温呈现,容易脱层;又加之价钱较高,推行应用较难。②PPR管,耐高温性能较好,原料可回收,可焊性好。弱点是有冷脆性,脆化的温度-15度至0度维卡软化点138度,抗蠕变才能差。温度超越80度热强度渐低。管壁较厚,在地暖施工中弯曲较艰难。③PEX管,可用在空中辐射供暖有PEXa、PEXb。低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺陷是管材废料不能回收。用铜管件衔接,长期运用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发作漏水,就得将荫蔽工程全部撤除,重新装置,损失很大。更不允许用铜管件衔接,否则再漏水弥补损失更大。PEXb较PEXa强度高,但价钱偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac以下,选择PEXa管材较合算。④PERT管无须交联,无须控制交联度和交联平均度,产质量量容易控制,消费质量缺陷的环节更少,所以更容易消费质量合格的管材,而关于PEX工艺难以控制。譬如:辅料配比、温度、速度的控制会直接影响交联度的高、低和平均性。交联渡过低,形成耐热性差;过高,会使管材发脆。⑤PERT的废、次、零散管能够回收再应用,不污染环境,契合环保。PERT管能够熔接,正好合适地暖管不允许有接头的请求。PE-RT的柔韧性比PPR、XPAP好的多,和PEX-a相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因而在冬季低温状况下也能够施工,弯曲管道时无需预热,能够处理我国北方地域冬季气温低,无法施工而形成的经济损失。其弯曲半径能够小到管道外径的5倍。比PEX-a的8倍好的多。PERT的热稳定性实验是在110度,环应力1.9MPa状况下经过8760小时实验,管材无渗漏无毁坏。关于PEX-a是110度,环应力2.5MPa状况下经过8760小时实验管材无渗漏无决裂。这就是说PERT在耐温耐压上不是最突出的,但PERT能满足空中辐射供暖对耐温耐压的其本请求,具有良好的质量稳定性和抗冲击性,也就是牢靠性。在价钱上与PEX-b相当,可谓适中,较之XPAP和PB廉价的多,由于其便当的维修性能又降低了维修费用。⑥聚丁烯PB在塑料中性能相对是最好的,但是价钱受原料垄断的影响,比拟贵。⑦总之PERT既能满足地暖的根本请求,又比XPAP廉价、容易弯曲;较之PPR除容易弯曲外又具有优越的耐低温性能,扫除了用PPR致命的冷脆性。PERT废品、次品、剩余零散品均能够回收应用,并且能够热熔衔接,比PEX要好的多,克制了运用PEX做地暖管的缺陷。由于PB管固然优点不少,但价钱不菲,且其被划伤后应力集中,容易爆裂,用做地暖管逐步减少。综合上述,作为空中供暖水系统地暖用管,PERT是当之无愧的,是可行的,是有开展潜力的。目前情况下PEX-a管价钱廉价占了先机,PERT与PEX-b不相上下,怎样使PE-RT的价钱略显降落,再加上其性能优秀,能熔接,能回收应用。一定会在地暖市场上大显神通,占有率逐渐上升,有可能成为地暖行业的主选管材。25、目前,国内三北地域地暖工程正大面积铺开,绝大多数选用耐温性能优越的PEX管。因此,PEX管市场容量越来越大,众多商家看好。许多设备厂家迎合较多小企业需求,也推出了所谓PEX-B管材消费线。由于PEX-B管材消费工艺配方技术较难控制,招致目前市场上产质量量良秀不齐www.tjjfdcn.com        天津地采暖安装
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

锦尚中国源码论坛

聚合标签|锦尚中国,为中国网站设计添动力 ( 鲁ICP备09033200号 ) |网站地图

GMT+8, 2025-5-20 05:14 , Processed in 0.089401 second(s), 26 queries .

带宽由 锦尚数据 提供 专业的数据中心

© 锦尚中国源码论坛 52jscn Inc. 非法入侵必将受到法律制裁 法律顾问:IT法律网 & 褚福省律师 锦尚爱心 版权申诉 版权与免责声明