一,八度联通机房概括
安徽唯一联通机房于8月份正式启动了!八度网络铜陵联通IDC机房是目前安徽联通唯一开展IDC业务的地市分公司!八度铜陵IDC机房位于联通大厦四楼,建筑面积为约5000平方米,房屋设计承重为800公斤/平
方米。机房建造完全按照相关规定设计,符合国家电信业相关标准,可抗8级地震,7x24小时保安值守。

二,八度联通机房环境简介
1,机房配套设施
机房配有高、低压配电系统一套、800KVA干式变压器2套;配有HIROS海洛斯空调2台、中央空调组2套,可将机房内温度恒定在23℃上下,湿度控制在40-60R%;不间断交直接供电屏8组,蓄电池48组,目前负载为10%和12%,后备时间约为72小时,满载后备时间约为48小时;

2,防雷接地系统
八度铜陵联通IDC机房为安徽联通试点机房,在建造初期严格按照IDC机房标准建设,其中接地系统为网状分布,每个机房每个机架附近都有相应的防雷接地排,并在每月由维护人员进行检查完好程度、每季度通过仪表测量接地电阻值;在低压进线开关侧,机房安装有C级浪涌吸收器、开关电源侧安装有D级浪涌吸收器,以防止雷电入侵。
3,消防条件
机房内安装有七氟丙烷有管网自动消防系统;并配置了36个移动式二氧化碳手提灭火器;安装了自动消防系统监控系统,并且24小时有人值守;
4,带宽资源
机房目前有15G本地带宽,150G省干带宽并且拥有四套波分设备,根据需要可扩至1600G省干带宽资源,完全保证带宽需求!

三,总结
八度网络安徽唯一联通机房所有设施都是全新的,并且都配有自动监控系统,同时多名网络工程师24小时实时监控确保机器稳定性。八度网络为铜陵联通上线准备了160套酷睿四核设备,充足的资源满足各大合作商及时所需;同时优质的带宽保障,确保网路畅通无阻;20G金盾实时防护,为网络安全保驾护航;云滤先锋违法信息拦截设备,杜绝有害信息的传播,免去人工审核的大量工作;除此之外八度联通机房正式启动以后,会为联通和网通客户带来更多的便利,使得网通联通客户网速得到更大程度的保障!