源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛
标题:
检修配电柜有效消除您的安全担忧
[打印本页]
作者:
机箱机柜
时间:
2013-12-20 11:21
标题:
检修配电柜有效消除您的安全担忧
检修配电柜有效消除您的安全担忧
配电柜的安全使用是我们一直都在强调的问题,配电柜的正常使用需要按照说明书进行,在配电柜使用环节之中不得有任何一点点失误,因为一点点的失误就有大的可能性为我们带来了
不可估算的损失。在次,我们需要强调的就是配电柜的检修问题,因为有效的配电柜检修将为我们带来最大的配电柜的安全使用,为我们有效的消除的安全担忧。检修配电柜需要从四个点出
发:
1.检修时配电柜应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀
,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。
2. 检查抽屉式配电柜开关时,抽屉式配电柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉配电柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周
的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。
3.检修配电柜时,应先断开配电柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控
制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
4.受电配电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是
否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。
检修配电柜,找到配电柜的问题,进行最有效的解决,让配电柜为我们带来一具最安全的环境。更多请访问:www.haofuman.com www.kongzhixiang.com