源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛

标题: 非金属桥架和铝合金桥架 [打印本页]

作者: jss666    时间: 2013-5-12 18:48
标题: 非金属桥架和铝合金桥架
电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。玻璃钢桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。玻璃钢桥架外表处置分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等技术。电缆桥架的设备主要有沿顶板设备。沿墙水平缓笔直设备、沿竖井设备、沿地上设备。沿电缆沟及管道支架设备等。设备所用支(吊)架可选用制品或便宜。支(吊)架的固定方法主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。
玻璃钢桥架设备应契合以下规则:
1. 直线段玻璃钢桥架长度超越30m,铝合金或玻钢制桥架长度超越15m时,设有弹性节玻璃钢桥架跨过修建变形缝处设置抵偿设备.
2.玻璃钢桥架应在下列当地设置吊架或支架:
2.1 桥架接头两头0.5m处;
2.2 每距离1.5~3m处;
2.3 转弯处;
2.4 笔直桥架每隔1.5米处.
3. 吊架和支架设备坚持笔直、规整、结实、无倾斜表象。
4. 桥架衔接板螺栓固定紧固无遗失,螺母坐落桥架外侧。
5. 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。
6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。
7. 金属桥架间衔接片两头不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的衔接固定螺栓,而且衔接片两头跨接不小于4mm2的铜芯接地线。
8. 桥架设备应契合下列需求:
8.1 桥架左右误差不大于50mm;
8.2 桥架水平度每米误差不该大于2mm;
8.3 桥架笔直度误差不该大于3mm修建电气工程中的电缆桥架均为钢制商品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而运用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,意图是不了确保供电干线电路的运用安全,有的施工描绘在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的维护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零维护非常牢靠,因此检验时可不做本条2、3款的查看天津电缆桥架安装:www.tjdlqj.com