通风系统设计  
有害气体的排风方式  
操作口吸风速度m/s  
部分排气口  
0.5  
化学通风柜  
0.5~0.7  
放射性工作箱  
1.0  
4.1操作口吸风速度取值(见表)4.2排风系统主要设计准绳  
4.2.1无机实验室、有机实验室及农药所合成实验室排风系统分开设置。  
4.2.2关于混合后可能惹起熄灭、爆炸、结聚凝块或构成毒性更强的有害物时,分设排风系统。  
4.2.3关于有害气体、蒸汽或粉尘的发散源分开设置部分排风安装。  
4.2.4含有剧毒物质或难闻气息物质的部分排风系统所排出的气体,应排至建筑物动力阴影区和正压区以上。  
4.2.5部分排风系统排出的气体在排入大气之前,应依据所含有害物的毒性及浓度肯定能否需求停止净化处置。  
4.3通风柜排风系统设计  
4.3.1通风柜的布置  
本工程Ⅱ区设有通风柜134台、Ⅲ区设有通风柜37台。其外型尺寸均为1600×750×1700(长×宽×高),操作口尺寸均为350×600×2(长×高×数量)。  
为避免从窗外进入的室外气流的干扰,本工程通风柜均布置在房间靠近走道的内墙角。  
4.3.2通风柜排风量计算  
其排风量按下公式计算:  
L=3600FVβm3/h  
L=3600×0.35×0.6×2×0.7×1.1  
=1164m3/h  
4.4通风柜排风系统设计  
从运用便当及排风效果角度思索,最好是一台通风柜为一个排风系统。但由于本工程通风柜数量多,且同时有实验室其它排风系统,若一台通风柜设一个排风系统,那么垂直风管的数量及风机廊风机台数众多,难以布置。因而本工程经综合思索,重复琢磨,普通2~3台通风柜设计为一个排风系统,但准绳上不超越4个。www.lcxh169.com        通风柜