源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛

标题: 实验室补风及补风通风柜 [打印本页]

作者: 可以流氓    时间: 2013-5-7 17:09
标题: 实验室补风及补风通风柜
      1,试验室的补风最传统的方法即是全体补风,使用吸顶式风口或许风柱进行补风,主要是调理室表里压差,确保弥补满足的新风。若是是室内负压的状况,则对补风需求不高,依据对负压值的需求,通常补风有些份额占排风量的50~80%,低于50%则补风作用欠好且负压过大,高于80%可能会影响负压稳定性。室内正压的话,个人认为补风量不低于120%。
      2,别的一种方法即是朋友们评论的补风型通风柜。如今国内普遍认为补风型通风柜欠好,主要是在气流描绘上缺点比拟多,有时候风量操控的还极好,可是敞开通风柜时简单形成乱流,反而使操作人员暴露在风险之中。由于之前专门为客户描绘过补风型的通风柜,做了不少相似试验,所以个人认为,在通风柜内部进行补风,比拟难以实现,并且形成乱流的几率也比拟大,除非对柜体内部
      布局进行全新的描绘。咱们在描绘时,将补风口放在通风柜外面,企图在通风柜玻璃门上面做补风口,这样气流从上面向下,通过操作面到通风柜内部,再由风机抽出去(说的比拟复杂,不知道大家能看懂吗),这样气流很顺,排风作用也非常好。仅有欠好的是,若是补风比拟多,人在补风口下工作会很不舒畅3,还有人说到通风试验室的温度操控疑问,我在对惯例试验室(对温度无需求)进行描绘时,若是排风(补风)量比拟大,通常不
      主张装置空调;若是是对温度有需求,则对通风体系进行回风描绘,这样对空调需求比拟高,加装洁净过滤风口(参照恒温恒湿试验室描绘)。www.lcxh168.com        实验台





欢迎光临 源码论坛,商业源码下载,尽在锦尚中国商业源码论坛 (https://bbs.52jscn.com/) Powered by Discuz! X3.3